技术论坛

 回复:三线制模拟量接法?

返回主题列表
作者 主题
Am_Programer
侠士

经验值:1063
发帖数:641
精华帖:2
楼主    2008-03-05 17:50:24
主题:三线制模拟量接法?
S7-315系统
现场有一台仪表,三线制4-20MA输出。由于需要2处采集,电源由A处供给,在B处把仪表输出信号串入采集回路中。结果显示异常,而且此模拟量模块采集的其它模拟量也异常,不是最大就是最小。这个模块1、2通道设置的是四线制(C),其余通道为两线制(D)。
请问:1、是不是应该把A设备的地和B设备连起来?假如是四线制仪表220V供电,又怎么共地?
2、为什么万用表量可以测量准确,PLC不能?它们检测电流的原理不同吗?
colt
游侠

经验值:554
发帖数:477
精华帖:1
    2008-03-12 18:52:40
精华帖  主题:回复:三线制模拟量接法?
quote:以下是引用zhangli0在2008-03-06 08:29:34的发言:
你的这种情况就是电源的0电势点不等造成的。解决方法就是把你的现场仪表的电源由模块处的电源模块提供。你的三线制电流不知道你是怎么接的?是一个公用电源,两个回路,还是像电阻一样有一个类似补偿导线的?
1、你的A、B还有模块的电源要等0电势点,如果是4线制的,那么直接把仪表和模块串联。虽然有点误差偏小,但是一致。
2、就是0电势点不等造成的。万用表的检测和你的模块测量的信号原理不一样。

顶一下。所谓三线制,是这么回事:
变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
1.我是新手 2.我不聪明 3.以上两点如有疑义,本人拥有最终解释权
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。