| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
HTRHF.ZH 游侠 经验值:530 发帖数:349 精华帖:2 |
楼主
主题:变频器输出电压设定可以高于输入电压吗?
现有415V电机在国内使用,变频器的输出电压可以设定为415V吗?(变频器输入电压为380V)
如果提高了变频器的输出电压,若额定电流保持不变,那是否相当于变频器的输出功率增大了呢? |
|
HTRHF.ZH 游侠 经验值:530 发帖数:349 精华帖:2 |
楼
主题:回复:变频器输出电压设定可以高于输入电压吗?
谢啦,看了电力电子变流技术的资料,理解啦,只能让输出电压低于输入电压!
|
|
蓝蓝的梦 侠士 经验值:1266 发帖数:279 精华帖:4 |
楼
主题:回复:变频器输出电压设定可以高于输入电压吗?
版主已经落后了,西门子的手册上写的1.5~1.9。
可以看看AFE的手册,西门子的AFE应用一般是400V电压带500V电机,这是西门子的通常用法。如果带400电机,最好进线电压降低,既整流变的输出电压300V左右。
ZL
|
|
xybphoenix 侠客 经验值:937 发帖数:645 精华帖:12 |
楼
主题:回复:变频器输出电压设定可以高于输入电压吗?
关于AFE变频器,今天参加了西门子郑州的OEM会议,正好就这个问题请教了西门子的CS工程师,基本原理是这样的,升压是依靠的进线电抗器来储能完成的,直流母线充电以后,会有一个开关直接把进线电压短接到电抗器上,电抗器快速储能,然后开关打开,这时候直流母线电压就变为了进线电压加进线电抗器电压串联叠加的一个电压的整流值。所以直流母线电压是可以升压的。直流母线电压最高能达到进线电压的2倍。这个是肯定的,但是具体里面是怎么动作的过程和频率我还不知道。要了点资料,研究一下再说!
好好学习,天天向上!
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
楼
主题:回复:变频器输出电压设定可以高于输入电压吗?
最近听了一次s120的推荐会,里面的有源前端也是IGBT的,也提到了可以提升母线电压,好像是两倍进线电压,条件是公共整流部分前面有一个电抗器单元。原理还是不清楚,但既然逆变部分回馈时可以将电压增大到800v,那整流部分同样是IGBT应该是可能有生压得功能。不同的是逆变部分的造成影响的是电机,而整流部分是用电抗器。
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
楼
主题:回复:变频器输出电压设定可以高于输入电压吗?quote:[b]以下是引用kdrjl在2008-09-26 12:52:37的发言 我得到的原理和前述一致。也是通过输入侧电感充放电的原理实现输出端(直流侧)升压的。可以升得很高。我最近又和一个做DC-DC开关电源的工程师交流了一下,他告诉我,IGBT的整流电路升压可以做得很高。靠的也是输入侧电感线圈。比如高频变压器。总之,如果这个功能被用到,你接触了,也就会自然去研究它的因果关系了。 补充一下,那个电感储能、放电的频率必须高到一定值,否则得到的直流电压不够平滑。 |
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
楼
主题:回复:变频器输出电压设定可以高于输入电压吗? |