| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小小爬虫 游侠 经验值:356 发帖数:116 精华帖:1 |
楼主
主题:WINCC出现提示:该组态步骤将使DeltaLoader支持不可用.为什么?
WINCC V6.0 SP3,修改WINCC里计算机属性中的启动时,出现提示:
__ 该组态步骤将使DeltaLoader支持不可用。当运行系统在目标系统中被停止后,所做的改变将首先被传送。 __
学无止境!
|
|
万泉河 至圣 经验值:29190 发帖数:10900 精华帖:131 |
楼
主题:回复:WINCC出现提示:该组态步骤将使DeltaLoader支持不可用.为什么?
这个问题确实存在,而且很讨厌!
即便未在运行状态也出现。 我被这个困扰了好几年。 我后来找到的原因是“加载在线修改”里面有个东东,删除了就好了。
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
|