技术论坛

 回复:6RA24报警F005请教

返回主题列表
作者 主题
extruder
游侠

经验值:530
发帖数:21
精华帖:0
楼主    2008-03-16 13:20:38
主题:6RA24报警F005请教
新更换一台西门子6RA24直流调速器,优化没有成功,将原优化参数:电流和速度优化值重新输入,运行时正常停车后报警F005,将调速器电源断电重启后正常,请各位帮助分析一下原因?
快乐就好!
yyjj
游士

经验值:219
发帖数:112
精华帖:2
    2008-03-28 14:49:16
精华帖  主题:回复:6RA24报警F005请教
刚刚查了一下24的资料,这个B0030跟70的B260功能差不多
不能用这个控制接触器的,一般用这个加延时控制

估计你那个现象就是励磁电流还有

以前我用的70出现过这个现象,后来利用延时后,再没出现过。
您收到0封站内信:
×
×