主题:PLCSIM与WINCC、STEP7相连中存在的问题
我现在通过PLCSIM将WINCC、STEP7相连,在模拟测试中发现当我直接点击PLCSIM中的输入输出时,程序及时做出反应;但当我点击WINCC中的按钮时,STEP7没有任何反应,而对于PLCSIM来说,只有通过连续不断的点击WINCC中的按钮PLCSIM中的相应点才会闪一两下,就算这样STEP7也没反应。请问各位大大,怎样才能实现WINCC、STEP7、PLCSIM三者之间的及时响应
同学习,共进步
|
|
扫地老头 侠士 经验值:1855 发帖数:1129 精华帖:9 |
楼
主题:回复:PLCSIM与WINCC、STEP7相连中存在的问题
下面的兄弟就不要再跟贴了,浪费纸张啊!
结论就是能连,SIM是5.4以前的请走MPI方式,SIM5.4的,任何方式都可以。 具体设置没有什么的,无非就是PCPG设置,添加驱动,为驱动配置相应的参数,设置通道的参数。