| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
工控红颜 游民 经验值:105 发帖数:8 精华帖:0 |
楼主
主题:请问壮思飞大侠 6RA70的109、110闭合问题
是不是只要6RA70无故障,端子37有上升沿并接通,109、110就闭合了?即使P649=9,控制字1中的使能位为0,109、110也是闭合?
|
|
游渊 侠客 经验值:771 发帖数:415 精华帖:12 |
楼
主题:回复:请问壮思飞大侠 6RA70的109、110闭合问题
看完上面的帖子,首先我想说一个问题,就是“ON/OFF1”和“ENABLE”的区别,“ENABLE”应该叫做“使能”,“ON/OFF1”叫做“合闸”,但是好多人习惯称“ON/OFF1”为使能,我觉得这是概念的错误,希望大家能够纠正。这也是版主发言表明的看法。
P648≠9和P648=9的区别在于控制字1源的形式,是以“字”的形式来发还是以“位”的形式来发,但最终对“合闸”起决定作用的是“硬线的37口”和“控制字1.bit0”求与的结果。当然前提是U619为出厂设定值。 不带电机也可以做这个试验,可以按照“小皮”的方法试,也可以带电阻负载试。
努力成就未来
|