| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
maxma 游侠 经验值:323 发帖数:133 精华帖:2 |
楼主
主题:着急请帮忙
在调试机床转台的全闭环的问题上发现了这样的现象:(其中使用的840D系统)
这个轴在数字显示漂移,而且有轮廓监控的报警,但实际上转台本身并没有移动,而且转台在半闭环上的设置是没有问题可以正常工作的,麻烦请帮忙分析可能是什么原因。 其中转台的圆光栅信号经过放大器和A/D转换器送到数控系统当中。 |
|
maxma 游侠 经验值:323 发帖数:133 精华帖:2 |
楼
主题:回复:着急请帮忙
问题已经解决了,是光栅的内部屏蔽线出了问题!
在此,多谢大家的帮忙! |