| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
鸟 游士 经验值:235 发帖数:136 精华帖:0 |
楼主
主题:我把MM440的开关量输入功能P0701设为99(使能BICO)后就不能改为别的值了,为什么?
要怎么办才能改成别的值了
|
|
快乐 游侠 经验值:327 发帖数:173 精华帖:5 |
楼
主题:回复:我把MM440的开关量输入功能P0701设为99(使能BICO)后就不能改为别的值了,为什么?
p0701 设为99 ( 使能 BICO ) 时P0700(命令源 )或 P3900(结束快速调试) = 1或2 或 P0970 (工厂复位) =1才能复位
手册写的很明白 |