主题:wincc和S7-200之间用PROFIBUS DP通讯?
请问WINCC V6.2和S7-200(数量超过8台)之间用PROFIBUS DP通讯,是否一定要使用SOFTNET-S7呢?
|
|
柳林 侠士 经验值:1047 发帖数:925 精华帖:2 |
楼
主题:回复:wincc和S7-200之间用PROFIBUS DP通讯?
要用 softnet,但是是 softnet-dp
不是s7
一天学一点知识!
|
|
米儿 游士 经验值:225 发帖数:198 精华帖:4 |
楼
主题:回复:wincc和S7-200之间用PROFIBUS DP通讯?
wincc直接和200走DP连接的话,是走的DP协议,变量只能建成交换数据区那种的,用起来很不方便,如果只是8台的话,建议用pcaccess,走OPC协议,那样就可以访问200所有的变量地址。
不过超过8台,那就不行了,因为pcaccess只支持8台plc |