技术论坛

 回复:怪!怪!怪怪的现象

返回主题列表
作者 主题
星期八.
侠客

经验值:691
发帖数:315
精华帖:2
楼主    2008-03-29 14:13:44
主题:怪!怪!怪怪的现象
200的plc,用光阳(koyo)的旋转编码器实现高速计数功能,信号输入端I0.0 I0.1 I0.2(复位信号),其他接线都没有问题.
手头上共计2个plc,2个旋转编码器
可是:
同样的旋转编码器分别接到2个plc,一个plc能实现高速计数功能,一个却不能.
用刚才可以实现高速计数的plc分别接到2个旋转编码器上,旋编一个能实现高速计数功能,一个却不能.
用刚才不能实现高速计数的plc分别接到2个旋编上,一个可以,一个却不可以.


自己分析情况,得出的结论是:
plc对输入信号的检测能力不同,一个是正常的,一个稍弱.
旋转编码器的信号输出也有区别,一个正常,一个稍弱.
http://t.sina.com.cn/1604299892/profile/
自动画
侠士

经验值:1540
发帖数:958
精华帖:4
    2008-05-01 22:54:13
精华帖  主题:回复:怪!怪!怪怪的现象
两编码器做交换对比试验就明白了啊
请多指教
您收到0封站内信:
×
×