主题:请教,温度测量入门级问题?
我用的比较少,我想了解如果我在炉子的控制系统中,加了热电偶,然后引到PLC里进行控制,那么平常大家在现场还人为的去校正这个温度值吗?当然不是为了多么精确,但温度也不能偏差太多的。怎么认为到PLC的数值时正确的呢?
还用其他测温仪器去测量吗?常用用什么仪器?

因为用的比较少,所以可能问题比较模糊,希望大家耐心解答!
独钓翁
侠士

经验值:1415
发帖数:199
精华帖:17
    2008-05-06 10:58:15
精华帖  主题:回复:请教,温度测量入门级问题?
你可以用电子电位差计检查热电偶冷端的热电势值,是mv信号.再查热电势值对照表,看是多少温度加测量时的环境温度,应该和PLC显示的温度值一致.当然也可以用标准mv发生器发mv信号给PLC看它显示多少温度值,来检查转换是否正确.有可能对炉子的温度用别的仪表再测量一下也行.