技术论坛

 回复:回复阀门定位器专题讨论:阀门定位器反馈杆长度如何确定?

返回主题列表
作者 主题
最爱北极星
版主

经验值:1946
发帖数:608
精华帖:19
楼主    2008-05-06 20:03:09
主题:回复阀门定位器专题讨论:阀门定位器反馈杆长度如何确定? 精华帖 
问题:阀门定位器直行程,范围分别是129mm、240mm和300mm,阀门定位器反馈杆长度如何确定?
回答:
反馈杆需要特殊订做,并且保证:
直行程<20mm (比率开关位于33)时,全行程范围对应的角度变化必须大于11度
直行程>20mm (比率开关位于90)时,全行程范围对应的角度变化必须大于31度
角行程时,全行程范围对应的角度变化必须大于31度
来自西门子技术支持与服务
独钓翁
侠士

经验值:1415
发帖数:199
精华帖:17
    2008-05-08 16:24:17
精华帖  主题:回复:回复阀门定位器专题讨论:阀门定位器反馈杆长度如何确定?
补充; 如果仍采用原先位置反馈杆方式采样,则反馈杠杆的支点和定位器反馈转轴的中心距离:
129mm行程=91mm, 240mm行程=170mm, 300mm行程=220mm
目的是确保定位器的采样电位器可工作在有效采样区内。并且保证在选择WAY类型之后,定位位置和行程标尺刻度相一致。
另外使用Siemens配套提供的反馈杆 6DR4004-8VK,6DR4004-8VL 比率开关置33°时;
5、10、15、20mm行程都是33°转角。比率开关置90°时;25、30、35、40、50、60、70、
90、110、130mm行程分别有60~90°不等的转角。用于角行程执行机构可满足30~100°不同转角的匹配。
您收到0封站内信:
×
×