主题:又是烦人的F0022
F0022这个问题在论坛讨论过好多次了,现在我有一台440/90KW的变频器,用了两三年,现在在实验室里带15KW电机空载运行,大约过10分钟就会报F0022,可以复位,但是再启动还是报F0022,可以复位。只能断电重新上电才可以再启动,再运行大约10分钟,出现同样的情况。机器未接任何控制线,并且已经接地。谁能帮我判断一下是硬件故障还是其他原因,一开始怀疑I/O板没插好,但是我换了一块I/O板情况还是如此。
|
|
新手 经验值: 发帖数: 精华帖:4 |
楼
主题:回复:又是烦人的F0022
故障最终确认:变频器IGBT模块有问题,静态测量是好的,但是运行一段时间就报警.换上新的模块故障解决.
|
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
楼
主题:回复:又是烦人的F0022
F0022的确是个烦人的故障,手册给出的解释一大堆,很难判断,但是手册给出的故障措施仅仅是:检查I/O板它必须完全插入,所以很多人都认为换了I/O板问题就能解决,其实不然。
此时应该首先看参数P0947和P0949是多少 1)P0947=22,P0949=12,13,14时,说明IGBT模块或者其驱动电路有问题,P0949=12,13,14分别对应U相V相W相的故障 2)P0947=22,P0949=21时,I2C-总线读出错误