技术论坛

 回复:关于MM420跟S7-300通过PROFIBUS通信的通信报文的几点疑问?

返回主题列表
作者 主题
waterluo
游民

经验值:129
发帖数:35
精华帖:0
楼主    2008-05-08 23:27:21
主题:关于MM420跟S7-300通过PROFIBUS通信的通信报文的几点疑问?
前段时间做了一个MM420跟S7-300通过PROFIBUS通信的成功应用,用的通信报文结构是"4PKW,4PZD whole",但是在通信组态的时候看到通信报文选择的上部有两种报文形式"Universal module"和"Standard Telegram 1",查询好些料资,没有找关于这两种报文形式的描述和作用.不知那位大侠可指点一下?
如果我想用SFC58 SFC59非周期性一次性读取MM420的十几参数,是不是一定要使用"Standard Telegram 1"通信报文结构??
shui
Zane
至圣

经验值:85171
发帖数:21052
精华帖:399
    2008-05-14 01:17:38
精华帖  主题:回复:关于MM420跟S7-300通过PROFIBUS通信的通信报文的几点疑问?
sfc58/59的应用与报文结构无关,是DPV1的扩展功能,是2类主站对从站的访问方式.
在没有安装DRIVE ES的情况下,只能使用PPO报文格式,Universal module的定义也必须符合PPO的报文格式.
在有DRIVE ES的情况下,可自由定义报文格式,可选有无PKW区,PZD区的长度可自由定义