| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
waterluo 游民 经验值:129 发帖数:35 精华帖:0 |
楼主
主题:关于MM420跟S7-300通过PROFIBUS通信的通信报文的几点疑问?
前段时间做了一个MM420跟S7-300通过PROFIBUS通信的成功应用,用的通信报文结构是"4PKW,4PZD whole",但是在通信组态的时候看到通信报文选择的上部有两种报文形式"Universal module"和"Standard Telegram 1",查询好些料资,没有找关于这两种报文形式的描述和作用.不知那位大侠可指点一下?
如果我想用SFC58 SFC59非周期性一次性读取MM420的十几参数,是不是一定要使用"Standard Telegram 1"通信报文结构??
shui
|
|
Zane 至圣 经验值:85171 发帖数:21052 精华帖:399 |
楼
主题:回复:关于MM420跟S7-300通过PROFIBUS通信的通信报文的几点疑问?
sfc58/59的应用与报文结构无关,是DPV1的扩展功能,是2类主站对从站的访问方式.
在没有安装DRIVE ES的情况下,只能使用PPO报文格式,Universal module的定义也必须符合PPO的报文格式. 在有DRIVE ES的情况下,可自由定义报文格式,可选有无PKW区,PZD区的长度可自由定义
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|