技术论坛

 直流调速器报“过流”、及“锁相”故障,其原因?

返回主题列表
作者 主题
huyie
侠士

经验值:1479
发帖数:432
精华帖:16
楼主    2008-05-14 09:09:11
主题:直流调速器报“过流”、及“锁相”故障,其原因? 精华帖 
有一台欧陆590直流调速器+Z4-132-2 15KW的直流调速系统,运行了几年,昨日突然出现过流故障。
试车时看诊断菜单,电流给定及电流反馈都未超过10%;用钳形表量了一下三相进线的电流,电流也很小。
再检查电机及机械部分,均正常;
试车时量励磁电压,发现无励磁电压。
拆开装置,检查发现励磁的进线保险(10A)烧了,更换成了8A的。
恢复装置,再次试车,同时量励磁电压,只那么一瞬间,有170VDC然后立即消失,报“PHASE LOCK 故障”;又试了两次车,还是报 “PHASE LOCK“ 故障。
再次折开装置,发现保险又烧断。
请问各位大侠,其可能原因?谢谢!