| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
huyie 侠士 经验值:1479 发帖数:432 精华帖:16 |
楼主
主题:直流调速器报“过流”、及“锁相”故障,其原因?
有一台欧陆590直流调速器+Z4-132-2 15KW的直流调速系统,运行了几年,昨日突然出现过流故障。