楼主    2008-03-14 09:37:34
主题:输出电流不平衡
一台6SE7035-1EK60变频器,输出电流C相120A ,A相和B 相230A ,整套设备还能运行,但是电机发热严重,请教各位变频器是什么地方出现问题了?

新手

经验值:
发帖数:
精华帖:4
    2008-05-14 12:42:17
精华帖  主题:回复:输出电流不平衡
最后结果:触发板坏,换上新的触发板就好了.一直不敢换的原因就是板子价格太高,不敢随便买,怕增加成本,正好又有一个70/315KW的出现,输出电流不平衡,几个板子换了一下,确认是触发板坏了.315KW的这个是触发光纤的接头坏了,造成输出不平衡,所以以后再有谁遇到大功率70变频器输出电流不平衡,自己先检查一下是不是光纤接头松动了.