| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
学习(西门子) 游士 经验值:242 发帖数:22 精华帖:0 |
楼主
主题:有关触摸屏(TP177B PN DP) 用MPI/DP方式下载问题
西门子触摸屏的选型样本中说这个触摸屏能用s7-300的编程电缆(USB&RS232)进行下载,但是做了多次试验后仍然不能下载成功,并且咨询了西门子的工程师,这种电缆完全支持下载,并给我发了一个有关设置的网址,看后感觉有问题:1.上面写着不支持直接用适配器进行下载
2.在PC/PG设置时选中的是CP5611卡,而不是PC适配器。 试验了多次,至今没有下载成功。不知那位高手曾做过这方面的案例,请指点一下! (屏和下载电缆都没问题,屏已通过以太网下载成功)。 |
|
聚沙成洲 奇侠 经验值:7266 发帖数:1835 精华帖:22 |
楼
主题:回复:有关触摸屏(TP177B PN DP) 用MPI/DP方式下载问题
PG/PC不能给PC适配器提供电源,必须通过PLC取电才能下载,用有带编程口的DP接头过度一下就可以.
|