Hello qiqi
新手

经验值:34
发帖数:30
精华帖:0
楼主    2008-05-23 22:52:59
主题:请教MM420固定频率选择问题?
从mm420使用大全上得知:mm420可以有三种固定频率选择模式:

1 直接选择
2 直接选择 + ON 命令
3 二进制编码的十进制数(BCD 码)选择 + ON 命令


我想请教模式2和模式3的ON信号来自哪里?
是不是只有在ON信号的前提下才能工作?

“MM420大全:数字输入1 ,端子5, 参数P0701 =‘1’ ON,正向运行”
难道ON信号来自端子5吗 ?
如果是,那么模式三的有一个开关被占用了,怎么还能产生7种频率输出呢?只能由4种频率啊!?

而大全上是这样说的“:
二进制编码的十进制数(BCD 码)选择 + ON 命令(P0701 - P0703 = 17)
使用这种方法最多可以选择7 个固定频率。各个固定频率的数值根据下表选择:
DIN3 DIN2 DIN1
OFF 不激活 不激活 不激活
P1001 FF1 不激活 不激活 激活
P1002 FF2 不激活 激活 不激活
P1003 FF3 不激活 激活 激活
P1004 FF4 激活 不激活 不激活
P1005 FF5 激活 不激活 激活
P1006 FF6 激活 激活 不激活
P1007 FF7 激活 激活 激活

所以请教这个ON信号如何理解?

谢谢!
jari
侠圣

经验值:2606
发帖数:2286
精华帖:8
    2008-05-26 17:49:22
精华帖  主题:回复:请教MM420固定频率选择问题?
第一种必须要由端子产生一个ON才能运行,也就是要占用一个端子,达不到7种速度。
第二种只要端子输入不全为0,变频器就会运行。自动产生了一个ON命令