| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
jinanlubin 侠客 经验值:788 发帖数:498 精华帖:0 |
楼主
主题:恒压供水压力反馈不稳定
小弟在做一套恒压供水系统!在开环情况下,变频器全速运行,反馈压力不稳定(外部用水量不变)。本人怀疑是水泵或者止回阀有问题,因为排除电气问题就是用户自己解决了。请高手指教帮忙分析一下。
|
|
jari 侠圣 经验值:2606 发帖数:2286 精华帖:8 |
楼
主题:回复:恒压供水压力反馈不稳定
在排除其它原因后,变频器输出频率变化过快也可能产生压力不稳的情况.
我遇到过一个厂就是这样,供水压力波动很大,都有点像共震了,改变PID设置,使输出频率变化平滑,就正常了. |
|
jari 侠圣 经验值:2606 发帖数:2286 精华帖:8 |
楼
主题:回复:恒压供水压力反馈不稳定
有可能是管路安装的问题,你的泵是不是处于低位。
有的地方安装时由于场地原因,泵处于集水池高处,供水管道从集水池底部出来后,要向上升一段才能接到泵处,就会由于空气的原因产生你这种问题。 一定要保证从集水池出来到泵处管道都不高于水池出水口,从泵后再提升。 |
|
慧星 至圣 经验值:18732 发帖数:5615 精华帖:36 |
楼
主题:回复:恒压供水压力反馈不稳定
还有一点也要注意:水箱的入水口与水箱的出水口的水平距离越远越好,因为当进水口向水箱供水时会把空气带到水箱底部,如果出口的位置距离进口很近的话,这部分空气就会进入系统的管路内。
sgpg
|
|
春江 游侠 经验值:405 发帖数:189 精华帖:11 |
楼
主题:回复:恒压供水压力反馈不稳定
因为系统是恒压供水,那末给定值就一定,由压力变送器测得系统压力与给定进行代数和运算,所得偏差,送PID运算模块运算,对偏差进行调整,对于无静差系统来说,调节的结果应为0,事实上,我们调节系统压力,总是通过调节管道中的介质流量而获取的,而介质的流量则是通过调节泵的转速而获取的,这就够了,如果你希望调节效果更精确,不考虑投资成本的话,那末再加一个由调节阀,流量变送器,PID2模块而组成的流量内环也未尝不可,但需要先做泵的功率计算,否则,你的系统做的再好也是没有用的.
和你一起
|