主题:流体温度检测
设备要求水冷,进水温度要低于18度.用制冷机组制冷后经管道输送进入,在制冷机组出口至设备进口之间安装一只PT100测温,这种流体测温,传回控制器的误差有多大?(线路不超过10米.) 流体测温是不是经常变化,导致制冷机组频繁起停?
不懂别着急问,先思考。
|
|
独钓翁 侠士 经验值:1415 发帖数:199 精华帖:17 |
楼
主题:回复:流体温度检测
可以采用另一种方法来解决该问题:
用变频器控制制冷机组;现在变频器一般都具有接受4~20mA信号,并且具有PID调节功能;如果,用一只西门子TH200温度变送器,外加二支Pt100测温元件分别测量进、出口水的温度差(变送器量程可以设置为10度或者根据实际情况来定)。TH200能对应温度差输出4~20mA,此信号直接进入变频器输入端。当系统启动后,稍许调整一下PID参数,这样制冷机组既不会频繁启动,而系统又非常稳定,且节能效果又好。 |