 回复:看不懂这个出错的提示,请达人帮忙看看!

返回主题列表
作者 主题
satanttt
侠客

经验值:669
发帖数:392
精华帖:1
楼主    2008-06-05 08:57:05
主题:看不懂这个出错的提示,请达人帮忙看看!
Area length error when reading
Even ID:2522
Global DB ,bit access , access Address :6729
requested OB OB121
priority class 1
Interal error Incoming event .

上述提示是DB 块出错吗? 具体是那个6729 怎么对应到相应的DB块呢?
-新年快乐-
satanttt
侠客

经验值:669
发帖数:392
精华帖:1
    2008-06-05 10:20:17
精华帖  主题:回复:看不懂这个出错的提示,请达人帮忙看看!
已经解决。 附上解决方法:

早上使用 S7-PLCSIM 模拟运行了下程序 。 居然可以显示出故障的FC块

Area length error when reading

Even ID:2522

Global DB ,bit access , access Address :6729
FC NUMBER 46
Modul address 956

requested OB OB121

priority class 1

Interal error Incoming event .
不知道为什么,昨天在现场在线调试PLC的时候 ,FC NUMBER 46
Modul address 956 这段出错的地方不提示。而用模拟器调试会有提示。这下涨经验了。以后可以经常用模拟器试试故障。
Global DB ,bit access , access Address :6729 指的是程序中有地方调用DBX.DBX6729.0 这个地址,而DB块中没有。 呵呵
-新年快乐-