| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
riquelme 新手 经验值:21 发帖数:19 精华帖:0 |
楼主
主题:反组整流柜崩
最近我们在轧机正常停车时有3个机架的的快熔烧了,正反组都有.快开跳(除1架),其中1架的反组全崩了,并失火.可控硅和脉冲盒等全玩完了.控制柜内脉冲放大板一三极管也被击穿,SM322也没了.而6RA24装置没事,我想请教一下各位高手能够帮我找一下原因么?(当日我们的高压线路更换即总电源从另一个变电站送出,但联结组别没边.这三架的反组都受损.)急切希望各位能解答.谢谢!
R-20
|
|
长风万里 侠士 经验值:1802 发帖数:220 精华帖:31 |
楼
主题:回复:反组整流柜崩
riquelme老弟,我不是什么老师,请别这么称呼。你们的装置肯定是扩容的,但不知成套厂家是谁;有些技术细节只有当事人清楚,我不好不负责任地瞎讲。
快开上都有刻度指示,你可以从小电流做起,比如1000A,然后再一点一点往上加,找出比例关系后就没必要做到跳闸电流,只要按照比例关系调整刻度就行。将电枢短接,这种方法是可行的。但在做此项试验时千万小心,首先给定要从0开始加,并且设定好电流限幅及转矩限幅值,要由小到大一点一点地放;另外一些故障信号需要屏蔽掉,具体什么信号只有在做的时候才能确定。 祝你成功! |
|
长风万里 侠士 经验值:1802 发帖数:220 精华帖:31 |
楼
主题:回复:反组整流柜崩
ri老弟你好,不知你的电流给定是从哪个口加的?另外,你的39、40、41、42等开关量口用了吗?做快开整定时,最好先恢复工厂设定(先记好与工厂设置不一样的值,以便恢复),然后设定所需的值如电流电压等,再将电流给定值加到相应的口;为了避免事故,可断开装置与PLC的联系。
有问题再联系,祝你成功! |