主题:请教6SE70系列的变频器的预充电板经常损坏可能的原因
请教一下装煤车上的变频器系6SE70系列的功率是55KW的,其主要的工作状况是装煤车的行走定位和螺旋下煤,但最近装煤车上的变频器经常是预充电板损坏,上一次的连带限流电阻一起烧坏,这次是仅预充电板损坏.电气室有点灰尘但是不大,而且会定期吹扫.请教各位高手,可能损坏预充电板的原因?谢谢
打破沙锅问到底
yming
至圣

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2008-06-09 16:17:07
精华帖  主题:回复:请教6SE70系列的变频器的预充电板经常损坏可能的原因
一般说来,预充电限流电阻损坏的原因是:主接触器未动作,或接触器触点过脏(接触不实、接触电阻过大),造成没有真正短路掉这个限流电阻。当变频器工作时,较大的电流流过,造成烧毁。
有时也可能是接触器线圈的保护熔丝断掉,造成接触器无动作。