技术论坛

 关于430和440的一些维修经验

返回主题列表
作者 主题

新手

经验值:
发帖数:
精华帖:4
楼主    2008-06-14 16:41:43
主题:关于430和440的一些维修经验 精华帖 
维修一台430/22KW变频器,更换好损坏部件后上电正常,启动也正常,但是测量没有输出,检查输出模块和触发电路都是好的,最后测量是触发板上的电源部分有一个L7905C02芯片损坏,换上好的,输出正常
440/90KW一台,原先故障是IGBT损坏,换上新的IGBT,上电正常,启动后测量也是没有输出,最后经过检测是主控板有问题,换上新的主控板,问题解决.
我发这个贴的目的是想说明,如果碰到变频器没有输出的故障,并不一定是输出模块或者是触发有问题, 也可能是其他元件的问题.