技术论坛

 回复:请问老兵

返回主题列表
作者 主题
qx100
侠士

经验值:1729
发帖数:204
精华帖:2
楼主    2008-06-16 11:02:49
主题:请问老兵
带钢(窄带)生产线,在设计急停时是采用OFF1呢还是0FF2?我公司现采用00F1造成急停时,带钢继续进给,最终导致轧辊或万向节损坏.
智者乐山,仁者乐水.穷则独善其身,达则兼济天下!
老兵veteran
版主

经验值:59338
发帖数:9986
精华帖:505
    2008-06-18 16:40:18
精华帖  主题:回复:请问老兵
老毕啊老毕,急停用OFF3,安全停车用E-STOP,分情况使用。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心