技术论坛

 回复:两台6se6440-2ud33-7ea1变频器启动问题

返回主题列表
作者 主题
xutaosx
新手

经验值:11
发帖数:5
精华帖:0
楼主    2008-06-19 22:55:34
主题:两台6se6440-2ud33-7ea1变频器启动问题
是显示P----啊!并且,变频器内有两声继电器的“嘎达”声,(正常启动是一声“嘎哒”声)在一台散热风扇工作时。其中一台散热风扇直流电压21V,另一台是17V,让人不能理解!都达不到直流24V。我看了一下四只风扇商标上的标称值是:DC24V 11W DC12-24V,不知风扇功率对不?也不知变频器风扇端口的带载情况如何?是不是风扇用时间长了?(4-5年了)功率增加了?直流保护动作了?动作阈值如何调整啊?急啊!
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2008-06-20 09:14:44
精华帖  主题:回复:两台6se6440-2ud33-7ea1变频器启动问题
我们共同分析一下,我过去有帖子说过,"显示P----"是表示CPU在自检还没有成功。一般正常情况下,变频器送电时开始几秒钟会出现这种情况,几秒钟后就自检完毕,显示正常了。这时,正像你说的,变频器内出现“嘎达”一声继电器吸合的声音。OK!如果送电很长时间还"显示P----",也就是CPU一直处于“忙”的状态。一般来讲,不是CPU板出了问题,就是变频器的开关电源部分出了问题(5V电压不正常),当然,如果其他几路电压出了问题,如:10V,24V,18.5V等出问题,也会造成5V的CPU电压不正常。
建议你可以这样处理:
1、先更换CPU版试一试。这样做简单,容易。可以判断是不是CPU版的问题。
2、用震动的方法,判断并排除变频器内部可能出现的接触不良问题。
3、将两个风扇插头拔掉,看一看与风扇这一路电源有没有关系,
如果至此你还不能找出问题所在,恐怕你就要找专业维修变频器的工程师帮你了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。