技术论坛

 回复:两台6se6440-2ud33-7ea1变频器同样问题,不能同时插2个散热风扇启动变频器,插一个散热风扇可以正常启动变频器。

返回主题列表
作者 主题
xutaosx
新手

经验值:11
发帖数:5
精华帖:0
楼主    2008-06-17 19:28:20
主题:两台6se6440-2ud33-7ea1变频器同样问题,不能同时插2个散热风扇启动变频器,插一个散热风扇可以正常启动变频器。
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2008-06-20 09:51:08
精华帖  主题:回复:两台6se6440-2ud33-7ea1变频器同样问题,不能同时插2个散热风扇启动变频器,插一个散热风扇可以正常启动变频器。
这样说问题就清楚了,我遇到过几次这样的问题,处理过程是这样的:
首先,要判断风扇是否有问题,分别将两台风扇一个一个的插上去,也就是先插上去一个,好的!再拔下来,插上另一个。有时,启动之前如果插上风扇,一按启动键就会出现“显示P----”,但如果将风扇拔掉,启动后再一个一个插上去,便不再显示“P----”,风扇转动也正常。但这并不能说明开关电源没问题。一般经验,是这一路电源的滤波电容失效或漏电造成的!换一个就好。