主题:"闹鬼"的变频器
现场情况:一个柜子8台440/7.5变频器,背靠背放置,一面四台,现在其中四台过了晚上12点就会报F0003欠电压,另一面的四台没事,而且白天设备也没出过问题.变频器带减速机,后面是搅拌设备.为什么会出现这种情况,昨天我们在现场蹲点,零晨3点报故障这面的机器其中一台报欠电压.当时进线电压没有降低.为什么会出现这种情况?
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2008-06-20 10:36:54
精华帖  主题:回复:
问题提得比较清楚!
说明楼主是一个工作学习都比较认真的人,你的事业一定比较成功!哈哈,题外话!
我的意见是:把靠窗户的四台变频器拆下来,全面清理一下灰尘,问题可能就解决了。最好将机壳打开清理。我分析,变频器的内部主板上的灰尘造成部分漏电,特别是直流端子排附近有轻微的爬电现象,如果现在再不处理,不用过很长时间,变频器可能会造成更严重的损失,弄不好还会烧模块!