主题:大家好!!
西门子840D系统,用海德汉绝对值编码器,请问参数要怎么设置
我喜欢西门子!!!!!!!!!!!!!
隐身人
版主

经验值:43055
发帖数:11169
精华帖:73
    2008-06-21 17:44:55
精华帖  主题:回复:大家好!!
以下仅供参考:
MD 34200: ENC_REFP_MODE = 0
NCK 复位
在JOG方式下手动将轴移动到已知点
MD 34100: REFP_SET_POS 输入实际值
MD 34210: ENC_REFP_STATE =1
复位
转换到 JOG-REF
按+方向键 (MD34010=0) 或—方向键 (MD34010=1)
MD34090: REFP_MOVE_DIST_CORR = 当前偏置
MD 34210: ENC_REFP_STATE =2 (轴已调整)