主题:煤气气柜的测量
80米高的煤气气柜,不知怎么测好,LR460吧,防爆认证不行啊,不知有用过侧这个没?
蒸不烂、煮不熟、垂不扁、炒不爆、土了吧唧的土豆
青月
侠客

经验值:807
发帖数:220
精华帖:6
    2008-07-10 11:37:17
精华帖  主题:回复:煤气气柜的测量
煤气气柜,根据水封原理工作。煤气通过加压从气柜底部进入气柜,气柜会随着容量的增加,高度会上升。一般气柜有3成,大型的可以到4层。
气柜高度的测量方案:差压变送器
在气柜顶部设置一敞口储水槽,水槽形状可以做成圆锥体。储水槽联通一软管至气柜底部的差压变送器正相。负相通大气。
水槽内的水会随着气柜高度的变化,流入软管。从而产生静压的变化。从压力变送器就可取得气柜的实际高度。
注意事项:1)水槽内必须保证有水,水槽的容量可以根据软管的横截面积以及敷设长度计算出来。
2)软管必须柔软不易破裂。由于气柜高度随时变化,软管的长度一定要满足80米以上。
3) 在北方地区要防止冬季冰冻。水槽内结冰会导致差压变送器失灵。
4)差压变送器软管入口处设置排水阀,便于排污。
大名丁丁
侠圣

经验值:3501
发帖数:1901
精华帖:24
    2008-07-25 10:30:04
精华帖  主题:回复:煤气气柜的测量
超声波Sitrans LU01+XLT-60
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn
T.S
游民

经验值:146
发帖数:76
精华帖:1
    2008-08-04 20:51:59
精华帖  主题:回复:煤气气柜的测量
同意楼上的意见,这样的配置我们在好多企业用过,效果也还是不错的,维护上要比差压测量省事成本也比光纤柜位计有优势
才刚上路呢……