主题:控制系统方案可行吗?
系统中的开关量350,模拟量70左右,12个PID控制回路,打算采用CPU412-2,经加上几个ET200M,为了省钱和接线方便,开关量和模拟量模板想尽可能挂在ET200M上,有三个问题请教:1、ET200M最多只能挂8个模板吗?2、采用3块FM355C挂在ET200上还是选用FM455C挂在CPU上?那种模块更好,用些编程方便?3、用FB41比用FM355和FM455C编程是不是麻烦些?
由于工期较紧,也不太熟悉PID控制,请专家给与方案上的指导。 |
|
东方红一红 版主 经验值:16855 发帖数:6779 精华帖:50 |
楼
主题:回复:控制系统方案可行吗?
答:
1、1个ET200M站最多挂8个模板,也就是1个IM153后最多可界挂8个模板。 2、FB41最经济,FM355C其次,FM455C贵。如果要求不高,推荐用FB41,编程不复杂。FM355C、FM455C是可以独立于CPU单独工作的控制模块,功能强,响应快,不受CPU负荷多少等因素的影响。