| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
南通小菜鸟 游士 经验值:201 发帖数:50 精华帖:1 |
楼主
主题:求助:关于单片机与PLC串口通讯
哪个大虾能说明单片机与PLC串口通讯
能否详细说明下单片机编写串口通讯协议基本步骤 谢谢
成功在于8小时后你在做什么
|
|
我爱周末 至圣 经验值:15774 发帖数:1464 精华帖:3 |
楼
主题:回复:求助:关于单片机与PLC串口通讯
3 通信系统设计
3.1 通信协议设计 定义根据经验和有关参考资料,定义协议结构和参数。 (1)通信波特率为9.6kbps,无校验,8个数据位,1个可编程位,1位起始位,1位停止位。 (2)定义通信协议的数据流结构的格式为起始码、命令码、元件首址、字节数、数据块、BCC校验码和结束码。 ● 起始码:表示单片机与PLC开始发送数据,是数据流第一个字符,告诉PLC开始进行通信了,可以用00H表示 ● 命令码:表示单片机对PLC的各种操作: 40H:读取目标元件 I、Q、V、M、SM、L、T、C等的数据或状态; 41H:修改目标元件 I、Q、V、M、SM、L、T、C等的数据或状态; 42H:强制目标单元为ON; 43H:强制目标单元为OFF; ● 元件首址:表示PLC内部的元件类型以及寄存器的地址(但不能表示一个位地址)。前两个字节表示寄存器类型,后两个字节表示寄存器号。00 00(H):I寄存器区 01 00(H):Q寄存器区。02 00(H):M寄存器区 08 00(H):V寄存器区; ● 字节数:从元件首地址起,读取或写入PLC元件的数据个数数据块:准备读取或者写入PLC的数据或状态; ● BCC校验码:在传输过程中,指令有可能受到任何的干扰而使原来的数据信号发生扭曲,此时的指令当然是错误的,为了侦测指令在传输过程中发生的错误,接收方必须对指令作进一步的确认工作,以防止错误的指令被执行,最简单的方法就是使用校验码。BCC校验码的方法就是将要传送的字符串的ASCII码以字节为单位作异或和,并将此异或和作为指令的一部分传送出去;同样地,接收方在接到指令后,以相同的方式对接收到的字符串作异或和,并与传送方所送过来的值作对比,若其值相等,则代表接收到的指令是正确的,反之则是错误的 ● 结束码:结束字符标志着指令的结束,在本例中被定义为FFH,不同的PLC从站可以定义不同的结束字符以接收针对该PLC的指令。 3.2 通信程序的实现 (1)单片机端程序的实现。单片机在主程序中初始化,采用串行口工作方式3[2],波特率为9.6kbps,采用单片机作为主机,向PLC进行呼叫,定期读取数据或者写入数据,其程序流程图参见图2。 ![]() (2)PLC端程序流程图的实现。PLC端作为从机,采用梯形图或者STL编程,主要是先设置通讯协议,然后按照协议把采集到的数据进行处理,再发送给主机单片机,其具体的程序流程图如图3所示。 ![]() 4 结束语 本文利用单片机与PLC的串行通信方法,成功的应用于多个项目中,实际表明该方法简单可靠,成本低,而且易于扩充经济实用的其它功能,如A/D、D/A等功能,取得了较好的社会效益和经济效益。
期待周末~~
|