装机装柜型6SE70变频器,故障现象:进线柜主电源合不上,AFE整流单元报A017,同时不能转换到O009状态。
说明书上没有关于AO17报警的提示,后经检查发现一块触发板上23光纤没有信号,正常情况下有拆开光纤应能看到红光,故怀疑触发板损坏,更换后恢复正常。
以上仅是本人在一次维修中的经验,供大家参考,不足之处请多指教!