技术论坛

 回复:MM420报F0002,如何解决?

返回主题列表
作者 主题
自动化技术
侠士

经验值:1487
发帖数:136
精华帖:1
楼主    2008-07-27 22:55:34
主题:MM420报F0002,如何解决?
我的一台MM420变频器运行几个月后,经常报F0002.该变频器带4台电动机,启动后运行一段时间就报F0002,报警后手动复位消除不了,过一段时间后才能消除.报警频繁.请教各位大虾,如何解决?谢谢!
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2008-07-31 09:09:26
精华帖  主题:回复:MM420报F0002,如何解决?
“打开变频器对内部的灰尘进行清理,送电后r0026=639.”
r0026=538左右是正常的,=639已经偏高了,但是还可以工作。不过,有时还可能报F0002。说明变频器硬件某些元件已经出了问题,变值!也可能由于灰尘导致。致使直流检测回路的检测值接近或有时高于2172。这就是问题时常出现的根本原因!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
自动化技术
侠士

经验值:1487
发帖数:136
精华帖:1
    2008-08-01 21:01:51
精华帖  主题:回复:MM420报F0002,如何解决?
是的,今天又遇到一台变频器报F0002,r0026在668~672之间不段的变化,说明首先需要对变频器内的灰尘进行处理,配电柜的防护等级没问题,威图的.经查灰尘是通过电缆沟进入的,而且有些配电柜内的底补盖板没有盖好,看来变频器的日常维护很重要,在环境比较差的地方应首先做好防护工作,避免灰尘进入配电柜内.同时应定期拆下变频器用干燥的压缩空气进行清理灰尘,清理时应由下至上.