技术论坛

 回复:6RA70调速系统应用问题

返回主题列表
作者 主题
WYX001
新手

经验值:43
发帖数:25
精华帖:0
楼主    2008-08-16 09:29:08
主题:6RA70调速系统应用问题
我们用6RA70装置 在机组电机启动时,电流被限幅,导致电机起动不了,很多参数设置都试过了,启动电流一般只能达到额定值的30%以内。
请版主抽空指导,并交流使用6RA70装置的心得,谢谢!
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
    2008-08-24 11:30:08
精华帖  主题:回复:6RA70调速系统应用问题
我认为你分析问题的方法有问题,不要一会怀疑这个一会怀疑那个。既然你开始认为电机电流受限,就应该从功能图上到推一直找到受限的点,分析解决。如果推到速度环了,就应该告诉别人不是限幅的问题,否则现在看起来你的系统一堆的问题,又可能是无关的原因,别人也没法帮你呀。
r21,r22,还是从面板上读的,为什么不再读个r20呢,建议用drivemonitor软件读取。你读的电流同你实际电流相同吗.
低速电流可以跟随是什么意思?