主题:关于PA总线的问题?
请问一条PA总线能带多少仪表啊?在本安区是否有什么安装要求?
|
|
hfutiverson 游士 经验值:296 发帖数:92 精华帖:3 |
楼
主题:回复:关于PA总线的问题?
简答:挂多少块仪表受1、ET200M通讯字节量244BYTE的限制,一般西门子的仪表一个温度、压力为5个字节,定位器5到10 字节。
2、电流的限制,需要估算下仪表的耗电量 3、距离的限制,保证最远的一块仪表也可以得到工作供电。 挂多少块仪表是综合考虑的,而非简单的拍板。 安装的要求:1、本安区PA是本安型仪表,在机柜间需要本安的耦合器 2、使用蓝色的本安线缆,在进入仪表的密封接头前打个漂亮结 3、穿管的密封接头需用蓝色的,可参考仪表侧自带的接头, 本安肯定是蓝色的 4、现场安装最好用PA分配器而非T型接头 5、本安线缆不得与非本安线缆同管穿线,桥架上也要分开或隔 开。 6、终端电阻 其它部分同普通仪表安装一样。 |