| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
xybphoenix 侠客 经验值:937 发帖数:645 精华帖:12 |
楼主
主题:P179详细讨论!!
带有释放第二个脉冲的附加αW脉冲[自版本1.9 起]
带有释放第二个脉冲的附加αW 脉冲数量是在转矩方向改变前,在检测到I=0 信 号后。对于整流器电枢给大电感供电的情况(例如: 向起重电磁铁供电)这个参数 的设置值> 0 尤其重要。 通过这些脉冲,在转矩方向改变前使电流降低,当时通过晶闸管成对点火预防 当晶闸管在维持电流以下时,电流突然中断,而在负载电感上产生一个过电压。 当要求改变转矩方向时,电流必须在当前的转矩方向减小。 因而,将发生: 当P179 > 0: 1) 带有释放第二个脉冲的αW 脉冲直至I=0 信号出现 2) 带有释放第二个脉冲的附加αW 脉冲 (数量按P179.F) 3) 带有封锁第二个脉冲的附加αW 脉冲 (数量按P161.F) 4) 附加的无转矩时间间隔(时间按P160.F) 当P179 = 0: 1) 带有封锁第二个脉冲的αW 脉冲直至I=0 信号出现 2) 带有封锁第二个脉冲的附加αW 脉冲 (数量按P161.F) 3) 附加的无转矩时间间隔(时间按P160.F) 以上是P179的说明书解释!! 请斑竹和有经验的老手说说,这个参数具体作用是什么,动作顺序是什么,看它的说明感觉不直观!P179为0和不为0在系统中有什么影响,特别是对于转矩换向的时候!另外参数中还有提到P161,也请指教!这两个参数根据什么设置最好???
好好学习,天天向上!
|
|
老Z 游侠 经验值:414 发帖数:148 精华帖:26 |
楼
主题:回复:P179详细讨论!!
我理解这些参数都是为了系统可靠换相而设置的,而这些参数的设置都是对双脉冲触发情况而言的。
当P179=0时,系统为普通的电机负载或是电阻性负载,给出换相信号后系统马上做出换相准备,首先将触发角推至β状态,封锁第二脉冲,即通常我们所说的补脉冲,其目的就是使电流尽快到0,检测到I=0后,为了可靠关断再加上P161和P160,然后切换至反桥。 当P179>0时,系统为大电感性性负载,同样给出换相信号后系统马上做出换相准备,首先将触发角推至β状态,此时如果封锁第二脉冲,即通常我们所说的补脉冲可能会因为di/dt过大引起系统过压,其目的就是使电流尽快到平滑的进入到电流断续状态。检测到I=0后,也即电流开始断续后,附加P179,为了可靠关断再加上P161和P160,然后切换至反桥。 以上这些参数都是为了系统快速可靠的换相。 |