技术论坛

 回复:关于出线电抗器

返回主题列表
作者 主题

新手

经验值:
发帖数:
精华帖:4
楼主    2008-07-08 20:49:09
主题:关于出线电抗器
我搜索了一下以前关于电抗器的帖子,大部分都是关于进线电抗器的。我现在有个问题,现场是430、45KW的变频器,变频器到电机的距离有40至50米,现在客户加装了输出电抗器,但是老出线问题,电抗器发热很严重,而且有时候某一相温度能达到200度。我的问题是一般电缆长度超过80米需要加输出电抗器,但是如果在40米左右加装输出电抗器的话会出线什么问题?仅仅是“画蛇添足”吗?
老Z
游侠

经验值:414
发帖数:148
精华帖:26
    2008-09-08 16:17:15
精华帖  主题:回复:关于出线电抗器
输出电抗器和输入电抗器虽然都是电抗器,但是两者的工作环境差异极大,输入电抗器上流过的电流的谐波频率比输出电抗器上流过的电流的谐波频率要小得多,好像西门子的变频器的输出波形的调制频率基本都是2.5kHz,两者在电路上的作用也不相同,他们的铁心材料和制作工艺也有区别,不能混用。另外,如果变频器长期处于低频段工作,其输出电抗器在订货时需提出要求,否则发热会非常厉害。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。