主题:有关PROFINET 控制器与IE/PB link IO通信问题。 精华帖 
大家都知道在profibus中,主站在读取和写入从站连续数据时(大于4个字节)需要使用SFC14和SFC15。那么在profinet中控制器读取或写入IO设备连续数据时又需要怎么处理哪?

例如CPU315-2PN通过IE/PB LINK IO连接ET200S CPU,在组态数据连接时数据长度为10字节、一致性选择全部,那么CPU315-2PN怎样来获取来自ET200S CPU中要求一致性的10个字节哪?
学无止境
Ralf Jones
侠客

经验值:909
发帖数:406
精华帖:3
    2008-09-22 08:43:15
精华帖  主题:回复:有关PROFINET 控制器与IE/PB link IO通信问题。
Using SFC 14 "DPRD_DAT" (read consistent data of a DP standard slave) you read out the data of a DP standard slave/PROFINET IO device.

Using SFC 15 "DPWR_DAT" (write consistent data to a DP standard slave) you transfer the data in RECORD consistently to the DP standard slave/PROFINET IO device addressed.