主题:6SE70如何实现转炉倾动4电机主从控制?
4台6SE70变频器分别控制4个刚性连接的电机(均有编码器),以此来控制一座转炉的倾动动作,4台70采用1主3从的控制方式(通过SLB通讯),转矩平均分配,当某台70出问题时马上改为3台70平均分配转矩,从机出问题,可以直接将故障从机甩掉,问题是如果主机故障,如何快速实现新的主从分配呢?与PLC采用DP通讯。
harvy is learning……
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:6SE70如何实现转炉倾动4电机主从控制?
对装置来说,四个之间没有主从关系。互相交换转矩分量。是速度闭环还是转矩闭环由PLC来指定。不必参数组切换。
然后由PLC来指定并分配主从关系。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
楼
主题:回复:6SE70如何实现转炉倾动4电机主从控制?quote:以下是引用SMAUTO在2008-09-26 19:33:35的发言: 切换P740是为了定义SLB是分配器还是收发器,如果你定义分配器的装置出现故障那就要在切换主从的同时切换其它的SLB为分配器。 装置出故障并不代表slb出故障,完全不用切换。真的是slb出了问题在线改参数也没用。 |