主题:mm440输出电缆烧坏 怪!!
今天上午在施工现场,两根3*16+1*10的电机电缆刚接好一会,问道一股焦皮味,根据以往经验知道是电线糊味,赶快察看,两根刚刚接好的电缆在呼呼冒烟,当时因为电控柜还没有供电,马上把现场的施工用电总闸搬下来,一会电缆不冒烟了,扒开一看,里面烧得已经不能用了,真怪了难道变频器会发电?肯定不是,但是电缆真的烧了,电控柜根本没有电源!当时有些害怕啊!
害怕变频器烧坏,从新接了一根新电缆到一个小电机,变频器没事,电机测量了一下,也正常,这才放下心来,但是电缆为什么会烧坏呢? 今天找问题没有找到,明天再查一下。 大家有没有碰到这样的事呢?请帮忙分析一下 |
|
pwh 游士 经验值:247 发帖数:109 精华帖:5 |
楼
主题:回复:mm440输出电缆烧坏 怪!!
都是地线惹的祸!
不是没接好,是接的太好了!呵呵。 经过排查,目标基本锁定在现场的一台电焊机上,标牌没看清,功率大约在80KW左右吧,用来焊接现场的一些大型钢材。 为什么会烧电缆呢,根据现场情况分析了一下。 这一台电控柜内部装有两台22KW的mm440变频器,分别控制现场的两台电动机,这两台电动机分别安装在两个架子上,因为是正在施工阶段,这两个架子还没有连接,两个架子之间的电阻几乎是无穷大(实测在5兆以上),电机和架子之间电阻很少(0.1欧)。 这两台电机分别使用3*16+1*10的电缆引导电控柜的变频器上,地线在柜内用铜排作了良好的连接(这也是烧电缆的重要原因)。 事发当时一名电焊工正在架子上焊接,根据电焊工的描述说:他当时把电焊机的地线搭在其中的一个A架子上,在A架子上焊接,B架子的人想用一下焊机,他把焊把线给了他,电焊机的地线没有动还在A架子上,当时还听B架子的人说:怎么电流这么小啊,焊了不到十分钟,就看着那两根电缆冒烟了。 听完他的描述,心里也就明白个七八成了,这样不烧电缆才怪呢。 他当时把电焊机的地线搭载A架子上,然后在B架子上施焊,因为两个架子之间是绝缘的,电焊机电流方向应该是 B架子-经过B电动机接地线-到电控柜铜排,然后通过铜排到A电动机接地线-到A架子-电焊机地线,这样一个回路。 这样的话焊接电流(可能要好几百A吧,没测量过)全部经过这两根电缆的接地线,10平方的线哪能受得了这么大的电流啊,不烧才奇怪呢。 得出这样一个经验,就是现场在施工阶段,大量焊接的时候,在电气调试以前,不妨接地线先不接上,至少有一头先不接,免得发生同样的事情。 把我的经历说出来,希望大家以后能避免此类事故发生。 |