技术论坛

 回复:Profibus缺点问题

返回主题列表
作者 主题
anvna
侠士

经验值:1998
发帖数:513
精华帖:3
楼主    2008-10-11 16:14:15
主题:Profibus缺点问题
好用是好用,但也有它的不好之处,
我们这里是新上的钢铁企业,在考虑是否用frofibus时,最终还是放弃了,老员工凭经验说:profibus是省去了好多线,但一旦有一个点有问题时,就会导致整个通讯断开,现场数据无法上传,可能导致生产停工,他们遇到过这情况,不知道西门子在这方面 怎么解释一下,
各位大师讨论一下
anvna
东方红一红
版主

经验值:16855
发帖数:6779
精华帖:50
    2008-10-11 18:06:51
精华帖  主题:回复:Profibus缺点问题
如果不按规范设计、安装、使用,现存的所有总线技术和产品都满足不了你的愿望。

设计安装PROFIBUS时只要只要做到,
第一组态下载OB82/85/86/87/121/122;
第二总线末端都配置安装有源终端。
做到这两条就不会出现局部从站的故障导致整个网络的瘫痪。第一条是多数新手会犯的错误。第二条则是新手老手都非常常见的错误,其中有的是不知其中道理,有的是为了省钱明知顾犯。据我个人统计,至少有八成的应用没有配置安装总线的有源终端,而这是网络上个别站点出现停电、维修、故障时导致全网通信故障的主要原因。


知其道,用其妙!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。