主题:同步问题
有两台MM440 90KW 变频器,分别带两台75KW电机,拖动一个大翻车;要求同步。制动单元我选用西门子制动单元P20=50KW的,电阻选用25KW,13.6欧。但制动时老是报过压,且不同步。参数调的一样,我用的是V/F控制,但不同步,很疑惑?
|
|
老Z 游侠 经验值:414 发帖数:148 精华帖:26 |
楼
主题:回复:同步问题
刚性联接不一定非要同轴。问题中所说的装置是两天电机拖动一台大的翻车,也许这台车有两根轴,每台电机驱动一根轴上的车轮。如果我们忽略车轮在轨道或者路面上的打滑,实际情况也是应该认为不打滑,那么这两台电机其实就是刚性连接的可以考虑用主从控制。
第二个问题是制动时报过压。是两个变频器同时报,只有某一台报,还是没有规律? 如果是只有某一台在制动时报过压,那么可以认为两台变频器不同步,可以检查一下两台变频器的制动时间是否一致?速度给定是否存在差异?一般来说,用两台变频器控制一台运输机械可以用V/F控制方式,不存在问题,因为尽管两台电机的负荷有误差,但是电机的滑差特性可以弥补这种差异。 如果是两台变频器同时报过压,这就要考虑制动单元功率是否太小。不过75KW的电机配50KW的制动单元应该能够满足。可以将制动时间加长一点试试。 用主从控制方式当然更好,它能保证每台电机的负荷完全一致。 |
|
wrp0 奇侠 经验值:7691 发帖数:630 精华帖:13 |
楼
主题:回复:同步问题
有两种方法达到同步,一个为带编码器速度控制,另一个为转矩控制 其速度控制的力矩输出作为另一个转矩控制的转矩设定值
另一种方法,均为带编码器速度控制,第二个给定速度高于第一个5%,第一个的力矩输出作为第二个的转矩限幅。 |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
楼
主题:回复:同步问题
“另一种方法,均为带编码器速度控制,第二个给定速度高于第一个5%,第一个的力矩输出作为第二个的转矩限幅。 ”
我认为这种方法不可取,容易产生谐振 另外,此类应用我是反对驱动开环控制的,负载变化,速度的变化,都会造成同步响应的偏差,主从跟随模式是最基本的方案,要想获取较高的同步精度和系统运行的平稳性,还必须在信号的同步,速度环前馈控制,电流/转矩环的跟随响应或平衡响应上动脑筋。 Y侠的负载平衡问题,是此类问题的一个重点,是确定同步控制方案的一个基础,主要2个方面,1.是主要影响静摩擦系数,造成系统启动时的同步误差。2.主要是位能性负载变化,在整个运行过程中造成同步误差。
Zane
注册自动化系统工程师