技术论坛

 回复:整流回馈单元不加自耦变压器时必须降低母线电压吗?

返回主题列表
作者 主题
Blue berry
新手

经验值:40
发帖数:14
精华帖:0
楼主    2008-10-10 14:54:53
主题:整流回馈单元不加自耦变压器时必须降低母线电压吗?
不加的话必须降低母线电压?如果不加自藕变又不降低母线电压,是不是就会发生逆变颠覆?
学如逆水行舟,不进则退
老Z
游侠

经验值:414
发帖数:148
精华帖:26
    2008-10-14 14:24:46
精华帖  主题:回复:整流回馈单元不加自耦变压器时必须降低母线电压吗?
这其实是一个整流和逆变电压平衡的问题。
在没有回馈功能的整流单元里,通常系统的最小α角限制在5度。在有回馈功能且配备了自偶变压器的整流单元里,通常系统的最小α角限制在5度,最大α角限制在150度,因为有了自偶变压器,使逆变桥的电源电压升高,所以系统的整流电压和逆变电压在不同的整流角和逆变角的情况系才能相等,使系统能够安全的进行逆变。
通常为了安全起见,系统的最大α角不能大于150度。如果回馈系统没有配置自偶变压器,为了保证系统的安全逆变,最小α角限制在30度,这样整流器的最大整流电压也相应的降低了。
这就是为什么在没有自偶变压器的整流回馈系统中,需要降低直流母线电压来使用的原因了。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。