| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
星龙 新手 经验值:2 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主
主题:新装430变频器求助
新买一台micromaster 430变频器(11kw),由于未买BOP操作面板,想使用02年购买的440变频器(22kw)上带的BOP操作面板进行参数调试。但接线完成后通电操作面板只有5道横线。如图:(- - - - -),不能显示参数,按键也无反应。装回原440变频器能正常显示及调整参数。请问是什么原因,怎么解决。
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
楼
主题:回复:新装430变频器求助
440的控制面板不能在430上使用,装上后会显示5道横线,但是可以在420上使用,解决办法,重新买430的控制面板,或者通过PC适配器,232转458等连接电脑,通过电脑进行调试。
|