| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
漫步plc端 侠客 经验值:794 发帖数:185 精华帖:0 |
楼主
主题:请教大家个dp通讯的问题?版主和高手必看
我在调试的时候发现老外的通讯数据里要求有11个字,ppo5最多也是10个啊,听说dp可以自己扩容通讯数据字,有没有谁搞过,给点拨一下,不胜感激
希望能成为一名出色的工程师
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
楼
主题:回复:请教大家个dp通讯的问题?版主和高手必看
用DRIVES ES可以达到16个PZD任意定义
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|