技术论坛

 回复:请教6RA7018触发线头烧毁的问题

返回主题列表
作者 主题
筹笔驿
游士

经验值:156
发帖数:26
精华帖:2
楼主    2008-06-17 15:48:40
主题:请教6RA7018触发线头烧毁的问题 精华帖 
现有一台6RA7018,额定进线电压是3AV 400V,但是现场进线电压波动,有时候只有360V,因而6RA7018输出不能达到420VDC。给定电压接近10V,速度不能达到额定转速。
我采用减小励磁电流的方法,把励磁电流P102=1.10A调整为P102=0.86A,速度调节器增益P225=8.06调整为P225=10.5,调整完以后,速度接近额定转速。现场测量,电枢电流、电压,励磁电流、电压均不超过电机额定值。
但是正常运行3天以后,电枢电压r038出现波动,在405/330/125 几个数值之间波动,速度降低。返厂检修发现,“X11、X26两极触发线线头烧毁(烧黑)”。
请问:这样减小励磁电流升速的方法是否正确?触发线烧毁是否因为过流或过载的问题?还是其它相关的原因?现场无震动,粉尘等因素的影响。
多谢赐教!
runtime
侠圣

经验值:2998
发帖数:716
精华帖:26
    2008-10-28 15:34:27
精华帖  主题:回复:请教6RA7018触发线头烧毁的问题
其实172可以不等于0,可以修改603,604,用S00进行简单设计,需要反组的时候开放反向限幅,不需要的时候封锁反向,这样4Q的箱子你可以大胆的把150减小到30以内!