 回复:440变频器用漏电断路器供电跳闸情形

返回主题列表
作者 主题
飛天
游侠

经验值:540
发帖数:194
精华帖:0
楼主    2008-11-04 11:15:21
主题:440变频器用漏电断路器供电跳闸情形
前不久,在现场装控制柜时,客户电工把电源开关装的是三相四线的带漏电保护的断路器,控制柜里面是用空气开关供电,变频器(22KW)通过接触器送电,当给变频器送电的时候,断路器马上跳闸,但是空气开关没有动作,断路器是200A的,空气开关才100A.而检查其他的地方均未出现短路和漏电的情况,唯一的就是变频器没有接地。而据他们电工介绍供电电源是零线和地线合在一起的,我让他把变频器PE线接在了零线上,再送电断路器没有出现跳闸现象。但是过了几天,同样的情况又出现了,后来改为空气开关并重新接地才算完事,也未出现跳闸的现象了。
天道酬勤,君子以自强不息
zcomin
至圣

经验值:16404
发帖数:4317
精华帖:152
    2008-11-04 19:58:28
精华帖  主题:回复:440变频器用漏电断路器供电跳闸情形
这是正常的,通常三相变频器漏电电流20mA。要装漏电电流保护器,需要动作电流是300mA的。使用手册上有说明。

具有剩余电流保护器RCD 时变频器的运行外形尺寸为A 至F
如果安装了剩余电流保护器RCD 也称为ELCB 或RCCB 您将不会再为MICROMASTER 变
频器运行中不应有的跳闸而烦恼但要求
􀂾 采用B 型RCD
􀂾 RCD 的跳闸限定值是300mA
􀂾 供电电源的中性点接地
􀂾 每台RCD 只为一台变频器供电
􀂾 输出电缆的长度不超过50m 屏蔽的或100m 不带屏蔽的