| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
802S 游民 经验值:149 发帖数:59 精华帖:0 |
楼主
主题:MM440,怎么SLVC控制辊子转不动?1.1KW电机
1,SLVC控制转不动(根本启动不了),而且不报堵转故障!为什么?
2,改P1300=1就转动了。为什么? 3,机械部分的确有点卡。 大侠快来剖析!!!!!!!! |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:MM440,怎么SLVC控制辊子转不动?1.1KW电机
1、使用MM4xx要做电机的快速调试(正确输入电网、电机参数)很重要。
2、需要做P1910=1,让变频器自测电机参数。很重要。 3、如果使用SLVC模式,要做P1910=3,让变频器测出电机的磁化曲线。很重要。 4、要想使SLVC能够很好的控制电机,要做P1960=1,让电机转起来(如果有抱闸、卡阻,先把电机断开),它会按你设定的斜率,自己计算出提升的电压、电流等等,做出优化。这样在规定的频率范围内,有个良好的特性! 5、默认是频率升到5Hz才进入SLVC范围,如果你嫌太高,可以自己调整降低。 如果这些都没做,那一定不好用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|