| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
江湖小虾米 侠士 经验值:1885 发帖数:216 精华帖:12 |
楼主
主题:晕死,新装置440就有问题,大家给点建议
最近在做一条流水线,需要调速。方法就是要用电压输入使电机在0-50HZ速度可调,其中用到55KW的变频器440,而现在装置所有的模拟量都不正常。一开始以为是参数设置有问题,因为是新装置,重新初始化,上电之后,p1000=2时,模拟端子都不接,电机就以20HZ的速度旋转,接上模拟电压输入速度调解范围是20-50hz,模拟接口输出电压都是12左右,即使速度发生变化,模拟直流不发生变化两个模拟输入口都试过了,结果一样,都不正常。但是用面板作为速度给定,一切正常。虽然最后用6RA70,6se70的方法做出来了,但效果不太好,经常报警,看看大家有没有啥好的办法,因为返厂维修耗时太长,而装置本身控制正常,工期紧张,老板催死了。另外太常识性的问题出错概率不大,因为这东西用得不算少了。
我的进步,离不开你的帮助!!!!
|
|
江湖小虾米 侠士 经验值:1885 发帖数:216 精华帖:12 |
楼
主题:回复:晕死,新装置440就有问题,大家给点建议确实是I/O板坏了,换了之后,问题解决。询问西门子工程师装置没有报警提示的原因,装置的报警只针对信号丢失或信号超过正常范围起作用,对于这类在正常范围内,但是数值不准确的信号,装置没法判断,并做出响应。 西门子的服务工程是下午来了,用了半个小时就搞好了,顺便说一句,西门子的工程师应该去练习练习短子接线,现场服务工程师拆板子倒是比较快,接线真是不太熟练,可能和他们只管拆板子不管端子接线有关,如果那位现场工程师看见了不要生气,这应该是一个普遍问题,不是针对你个人,作为一跨国公司,都对自己的产品使用不熟,有点说不过去。
我的进步,离不开你的帮助!!!!
|